Посмотрела фотки. Ничего не поняла, но очень интересно. )) Шучу!
Я так понимаю, на каждую квартиру одно "посадочное место" - там, где счетчик и автоматы под ним?
Справа от вашего счетчика еще куча всяких автоматов. Вначале два тройных - которые QF10 и QS10. они выключены, но к ним без счетчика подключены кабели. Возможно, что включают их по мере необходимости, и сидят они от вас.
А за ними, еще правее, куча автоматов во включенном положении, еще правее - блок питания какой-то.
Вот от чего все это добро питается? От отдельной линии или от вас?
Пока стоят металлические пластины, прикрывающие автоматы, не скажешь, что и откуда идет.
От тех автоматов, что под вашим счетчиком, должны идти провода только в квартиру. То есть, один пришел - один ушел. Сколько в квартирный щиток пришло - столько и из щитка уйти должно. В квартиру идут фаза, земля и ноль. Ноль синий. Фаза черная, белая или красная. Земля желтая.
Добавлю. Смотрите на фото счетчика. Из него снизу выходят два черных провода и два синих - это фаза зашла, фаза вышла (к вашему автомату, что под счетчиком), ноль зашел и вышел.
Под счетчиком три автомата - однополюсный автомат на 63А, двухполюсный дифавтомат на 50А и какая-то непонятная фигня справа от него, не могу рассмотреть.
Если открутите мет.пластину, прикрывающую автоматы, увидите, куда подключен провод от щитка (второй черный).
Он должен зайти в однополюсный автомат 63 А (который первый стоит). Оттуда в дифавтомат. И в дифавтомат заходит еще синий провод от счетчика.
И вот эти провода и желтый ноль должны идти прямиком в квартиру. А если из автомата выходит не по одному проводу из каждой "точки", а по несколько - это "чужой". Или если из автомата провод идет вначале куда-то еще, а не в квартиру.