Дети, домашние питомцы и реагенты. Кто кого?


Автор Тема: Косяки при приемке  (Прочитано 29005 раз)

Nataly

  • Стахановец
  • ****
  • Сообщений: 261
  • Репутация: +7/-4
  • Корпус: 3 секция 3
Re: Косяки при приемке
« Ответ #45 : Декабря 04, 2012, 08:32:31 pm »
К сожалению, нет.  >:( Даже не знаю как теперь быть при приемке, дождь теперь хороший только весной....

Muirtaig

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1386
  • Репутация: +77/-54
  • Корпус: 2
Re: Косяки при приемке
« Ответ #46 : Декабря 04, 2012, 11:08:08 pm »
К сожалению, нет.  >:( Даже не знаю как теперь быть при приемке, дождь теперь хороший только весной....

не принимать пока не пофиксят. я акт приема передачи квартиры вообще не так давно подписала. наверное пару месяцев назад, а елючи дали тем декабрем.



Nataly

  • Стахановец
  • ****
  • Сообщений: 261
  • Репутация: +7/-4
  • Корпус: 3 секция 3
Re: Косяки при приемке
« Ответ #47 : Декабря 04, 2012, 11:31:28 pm »
К сожалению, нет.  >:( Даже не знаю как теперь быть при приемке, дождь теперь хороший только весной....

не принимать пока не пофиксят. я акт приема передачи квартиры вообще не так давно подписала. наверное пару месяцев назад, а елючи дали тем декабрем.

Спасибо, будем тянуть))

Пелагея

  • Стахановец
  • ****
  • Сообщений: 453
  • Репутация: +22/-20
  • Корпус: 3 секция 2
Re: Косяки при приемке
« Ответ #48 : Февраля 07, 2013, 09:59:22 pm »
Случались ли у кого то проблемы с балконной дверью??
Дело в том, что у нас по неизвестной причине треснуло стекло?? Было ли у кого то так же?? И можем ли мы обратиться на замену двери или стекла по гарантии ( она же 5 лет у нас)

Диана

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3336
  • Репутация: +231/-65
  • Корпус: 3 секция 3
Re: Косяки при приемке
« Ответ #49 : Февраля 08, 2013, 12:02:01 am »
Случались ли у кого то проблемы с балконной дверью??
Дело в том, что у нас по неизвестной причине треснуло стекло?? Было ли у кого то так же?? И можем ли мы обратиться на замену двери или стекла по гарантии ( она же 5 лет у нас)
У народа в первом-втором корпусах в прошлом году трескались стекла. На сколько я помню-им меняли.
Иногда решительный шаг вперед – следствие хорошего пинка под зад.

kira

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 63
  • Репутация: +2/-9
  • Корпус: Корпус не выбран
Re: Косяки при приемке
« Ответ #50 : Февраля 12, 2013, 05:00:31 pm »
В принципе проблемы у всех почти одинаковые. Мы свою, к счастью, решили, правда своими силами. Так мороки меньше, но все равно остальным удачи. Надо бороться, если есть силы и время.

kira

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 63
  • Репутация: +2/-9
  • Корпус: Корпус не выбран
Re: Косяки при приемке
« Ответ #51 : Февраля 15, 2013, 01:41:34 pm »
В принципе проблемы у всех почти одинаковые. Мы свою, к счастью, решили, правда своими силами. Так мороки меньше, но все равно остальным удачи. Надо бороться, если есть силы и время.

alex3820

  • Кандидат
  • *
  • Сообщений: 19
  • Репутация: +0/-1
  • Корпус: 5
Re: Косяки при приемке
« Ответ #52 : Сентября 17, 2013, 11:14:55 am »
Добрый день! Перечитал весь форум так и не нашел однозначного ответа.Знающие, подскажите, плииз.
1) Должны ли быть счетчики на воду
2) Должен ли быть электросчетчик? (он ставится в квартире или его надо в холе где то увидеть)
3) Эркер в верху обшит гипсом. Под гипсом все таки должны быть закладные?
Спасибо

Варвара

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 9161
  • Репутация: +455/-346
  • Корпус: 3 секция 2
Re: Косяки при приемке
« Ответ #53 : Сентября 17, 2013, 11:34:02 am »
1) Должны ли быть счетчики на воду

пишите заявление в УК-установят на ГВС и ХВС

2) Должен ли быть электросчетчик? (он ставится в квартире или его надо в холе где то увидеть)

счетчик установлен в щитке на этаже
Иметь дурную репутацию просто - достаточно быть красивой и общительной - люди сами всё придумают и расскажут остальным.

Диана

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3336
  • Репутация: +231/-65
  • Корпус: 3 секция 3
Re: Косяки при приемке
« Ответ #54 : Сентября 17, 2013, 07:32:02 pm »
Отвечу по закладным- если эркер верхний, то закладные только внизу и по бокам, у всех остальных еще и сверху должны быть. Гипсокартон при приемке-снимать обязательно-чаще всего там щели незаделанные. Требовать заделать или нет-ваше решение.
Иногда решительный шаг вперед – следствие хорошего пинка под зад.

EnragE

  • Global Moderator
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1516
  • Репутация: +138/-17
  • Монтаж локальных сетей и оптики sks.i-ter.ru
  • Корпус: 4
Re: Косяки при приемке
« Ответ #55 : Ноября 01, 2013, 12:20:16 pm »
Обязательно нужно разбирать короб из ГКЛ в эркерах.
После снятия, обнаружились щели с кулак и дуло из них так, что чуть с подоконника меня не сдуло  :D
Удалили всю пену и замазали ПЦ-смесью.
Решу  вопросы с локальной сетью и настройкой сетевого оборудования в вашем офисе!
                                               sks.i-ter.ru

alex450

  • Середнячок
  • ***
  • Сообщений: 133
  • Репутация: +20/-11
  • Корпус: 10
Re: Косяки при приемке
« Ответ #56 : Марта 24, 2014, 05:30:54 pm »
И еще, соседи, подскажите,как вы окна проверяли, они ведь без ручек)) Или у них надо попросить каку-то мобильную ручку, чтобы проверить ?
Говорите что надо окна проверить - дают одну ручку без проблем. 
А вообще они оч жадные на ручки, на время ремонта тоже одну дают.)

Мне ЛД прямо сказала - "Подоконники они менять не будут", на вопрос почему, ответила "Не знаю, почему то не хотят". Мы больше месяца прождали уже, будет менять это уродство, поставим деревянные...
Запоздалый вопрос по подоконникам, а где вы заказали деревянные?

Нюшенька

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1592
  • Репутация: +115/-62
  • Корпус: 4
Re: Косяки при приемке
« Ответ #57 : Марта 24, 2014, 08:41:38 pm »
Запоздалый вопрос по подоконникам, а где вы заказали деревянные?

Здесь всё про деревянные подоконники http://ehimki.ru/index.php?topic=1497.0

Нинель Непредсказуева

  • Кандидат
  • *
  • Сообщений: 22
  • Репутация: +1/-0
  • Корпус: 14
Re: Косяки при приемке
« Ответ #58 : Ноября 23, 2016, 06:47:37 pm »
Всем привет!
а есть более актуальная информация у кого-либо по приемке квартир в 2015-2016? Заранее спасибо.

EnragE

  • Global Moderator
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1516
  • Репутация: +138/-17
  • Монтаж локальных сетей и оптики sks.i-ter.ru
  • Корпус: 4
Re: Косяки при приемке
« Ответ #59 : Ноября 23, 2016, 10:52:35 pm »
Тщательно осматривайте окна и их примыкание к стенам. Подоконники - из-под них часто дует.
Проверьте разводку отопления. У меня были перепутаны подача с обраткой на последнем радиаторе (Из-за этого он не запускался).
Проверьте примыкание стен к потолку, оттуда тоже может дуть.
Решу  вопросы с локальной сетью и настройкой сетевого оборудования в вашем офисе!
                                               sks.i-ter.ru